【关键词】翅片管换热器,结霜工况,性能
【摘要】
建立了恒流条件下的强制对流翅片管式换热器的结霜模型,并用实验结果验证了模型的可靠性。将结霜模型和风机性能曲线联合起来考虑,在更加切合实际的情况下,模拟了换热器在结霜工况下的热力性能。研究发现,换热器结霜引起了翅片效率、空气流通率及翅片性能的显著降低,同时还伴随着空气侧压力降上升。讨论了改变风机类型、翅片间距以及翅片厚度在内的几种设计参数对结霜性能的影响。